Posted by Kharin (Участник № / Member № 9628) on :
 
системная переменная имеет удобные аргументы подсчета актуальных сообщений/событий.
Однако в процессе выявлено следующее:
ANALOG через словарь или без него корректно учитывает количество сообщений при переходе границ и обратно. При этом каждый переход сопровождается и соответствующей цветовой индикацией (там тоже не все понятно но это отдельный топик)
Discrete через словарь_8 имеет корректный инкремент и декремент: по 1 увеличивает, по 0 уменьшает, при этом корректно отображает цвет согласно ключу ALR_RGB_BKG_OUT.
Через словарь_32 уже функция инкремента/декремента работает только если в словаре выставлять на бит одну категорию, но цвет при этом одинаковый, согласно ключа или по умолчанию.
Собственно вопросы:
1. Как сделать так, чтоб словарь 32 нормально отнимал и при этом цвет менялся?
2. Как поменять активацию и деактивацию?
В ПАЗ зачастую авария по 0, а по 1 норма, и в этом случае Словарь_8 не подходит, а словарь_32 не отнимает.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- каждый бит канала Disctret(F0)
при каждом изменении в зависимости от настроек
генерирует:
либо одно сообщение из словаря но разного цвета
либо два разных сообщения из словаря
 
Posted by Kharin (Участник № / Member № 9628) on :
 
Это зависит от словарей, как я понимаю, и это я и написал, за исключением, что если словарь 32, то цвет один и тот же, хоть при 0 хоть при 1, допустим для группы W, но счетчик работает корректно. Если выставить разные группы, типа на 0 - E, на 1 - W, то цвет будет разный, но счетчики ошибок не отнимаются, а увеличиваются.
Собственно, вопрос, как сделать так, чтоб счетчик считал по 0, а не по 1 остается открытый. (для тех аварий, где 1 - это норма, а 0 - это авария). Хотя понятно, что можно все перевернуть в скриптах.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- считаются категории
- значит использовать надо 1 сообщение на 1 бит
и словарь равен размерности в битах Discret
 
Posted by Kharin (Участник № / Member № 9628) on :
 
Допустим, я понял). Спасибо.
 