This is topic Режимы управления dpa-каналов in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/59/t/000099.html

Posted by EvgeniyM (Участник № / Member № 7350) on :
 
Добрый день,
в продолжении темы "функция простого переключения режимов управления с передачей приоритетов (захват управления)..." в телеграмм канале SCADA TRACE MODE.

Понятно, что при включении Локального режима управления dpa-канал переходит в управления Локальное - в HAL136 при этом записывается "3" из любого предыдущего режима. А при отключении HAL137_local_ext HAL136 возвращается предыдущий режим.

Это хорошо и правильно - переводить предварительно dpa-канал в ручной режим (HAL136=1), но если, все-таки случилось, что включили локальный режим из режима Автомат (HAL136=2), то этот автомат уже никак не выключить? И при отключении Локального режима dpa перейдет в Автомат и начнется автоматический процесс работы (что не очень то и нужно, а точнее совсем не нужно - не для этого оператор шёл (может далеко) на исполнительное устройство, чтоб после Локальной коррекции тех.процесса опять получить Автомат. и его регулирование).

Так вот вопрос 1: где хранится этот предыдущий режим HAL136, когда он переходит в Локал.? Можно его как-то изменить, чтоб при отключении Локал. dpa переходил, пусть не в HAL136=0 , то хотя бы в Ручной.

Вопрос 2: Можно ли использовать режим dpa-канала HAL136=0 (нелим.упр.) как режим, при котором dpa-канал ничем управлять нельзя (как отключение управление)? Например: я в программе проверяю HAL136 на ноль и не разрешаю команды mCMD99.

Вопрос 3: При режиме Автомат. (HAL136=2) атрибут sCMD235 в тексте пишет "Не готов". КАкие должны быть условия для работы в режиме Автомат. чтоб dpa-канал был готов? (при этом записывая 1 или 2 в mCMD99 dpa-канал работает) Или так и должно быть при Автомате?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- включилось локальное по 137
- оператор ручками может включить
локальное через 136
- при отключении локального по 137
оператор через 136 выбирает нужный режим

Вопрос 2 =
- у каналов есть атрибуты блокировок(131-133)
- TM их не формирует, а использует
только для блокировки управления
- пишите программу и задавайте их

Вопрос 3:
"Не готов" выдается когда ручное изменение
не возможно
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2