Posted by ViktorMaleika (Участник № / Member № 9669) on :
 
Такая задача:
В проекте есть аналоговые величины. Оператор может задавать им границы [26-31], мертвую зону [36] включать/выключать использование границ [85], включать/выключать запись в отчет событий [43], включать/выключать запись в архив [41]. По сути заказчик сам решает хранить/не хранить величину, как её обрабатывать и т.д.
Теперь вопрос:
Если активировать дамп для этой величины, изменение всех выше перечисленных параметров будет сохраняться?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
85 43 41 36 - нет