This is topic Теряются связи по каналам in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
В проекте используется одновременно проект ТМ6 и ТМ7. Точнее сказать, произвожу сначала импорт проекта ТМ6 и затем присоединяю проект ТМ7. Под ТМ6 работают ПЛК. Эти ПЛК ТМ7 не поддерживает. Проблема в том, что при присоединении проекта ТМ7 разрываются огромное количество внутренних связей. Например, есть ГО который состоит из кнопок перехода по экранам. Переход осуществляется штатной функцией кнопки "Переход на экран". Так вот, после слияния проектов связь теряется. Вместо требуемого экрана может стоять имя какого-то канала, или просто привязка исчезает. Похожая ситуация происходит с привязками к некоторым ГЭ. А некоторые ВНУТРЕННИЕ привязки остаются. Как с этим бороться? Как известно, каждый раз при изменении структуры каналов ТМ6 нужно процедуру слияния ТМ6 и ТМ7 производить заново. И каждый раз по всему проекту ТМ7 нужно восстанавливать исчезнувшие\измененные связи.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
затем присоединяю проект ТМ7. Зачем присоединять (это механизм объединения двух проектов ТМ7 в один)?
есть ГО который состоит из кнопок перехода по экранам. В ТМ6 кнопки перехода могли иметь привязка к шаблонам или к каналам вызова шаблона. В ТМ7 кнопки перехода могут иметь привязку только к каналам. При импорте привязки к шаблонам удаляются.
Так вот, после слияния проектов связь теряется. При присоединении проектов этого результата быть не может. Он возможен при импорте из ТМ6 в ТМ7. Подробности выше.
А некоторые ВНУТРЕННИЕ привязки остаются. При импорте из ТМ6 в ТМ7 каналы сохраняются. Связи между каналами сохраняются. Что Вы имеете ввиду под "внутренними" привязками?
Как известно, каждый раз при изменении структуры каналов ТМ6 нужно процедуру слияния ТМ6 и ТМ7 производить заново. Есть проверенные методы решения данной проблемы. Например, метод использования узел-шлюза или связь двух проектов по внешним протоколам (например, один узел Modbus-сервер, а второй Modbus-клиент). Решение есть и далеко не одно.