This is topic NLL in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/59/t/000117.html

Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Подскажите , почему не запускается узел NLL ?
Проект узла загружается , нажимаю на старт и кнопка старта становится неактивной , статус горит желтым цветом. В вкладке узлы он стоит с красным крестом и вопросом , др данных не показывает.
Пробовал на разных ПК везде тот же результат.
На что обратить внимание?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- "статус горит желтым цветом"
а левее ничего красным не горит ??

- если нет то узлу RTM у которого NLL берет данные
хорошо бы IP адрес задать
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Горит только желтый .IP адрес ставил ничего не меняется, пуск/стоп неактивный.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- вкладка узлы:
должно быть 2 строки для RTM и NLL
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Скорее всего у аргументов каналов NetLink (например канала вызова экрана) нет привязок к каналам узла RTM и таким образом NetLink не может быть запущен, т.к. нет источника данных.
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Узел запустили , но при к обращению к серверу МРВ выходят часто ошибки:
13:54:32 ERR-NNT 00000001[1A00],EMS_ECONNRESET,Синхронизация
13:54:32 ERR-NNT 00000001[A00],EMS_NODE_UNFIND(n1)
это на самом сервере МРВ.
На узле NLL ошибки : 14:08:01 ERR-NNT 00000000[1A00],EMS_NODE_UNFIND,Сервер,(n0).
В чем может быть проблема?

Также возникали проблемы с самим МРВ . Через какое-то время после запуска МРВ графики переставали рисовать , программы не пересчитывались при этом МРВ осталось запущено. Потом через несколько часов самопроизвольно произошло восстановление работы МРВ.
Во время сбоя МРВ в журнале Windows появилась такая запись:
Имя сбойного приложения: rtc_64.exe, версия: 7.1.0.5, метка времени: 0x67b2e53a
Имя сбойного модуля: dllRTM_64.dll, версия: 7.1.0.5, метка времени: 0x67c5a78b
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x000000000011c380
Идентификатор сбойного процесса: 0x23c4
Время запуска сбойного приложения: 0x01dbf1e271a89370
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode 7\RTM\rtc_64.exe

В логе было 17:18:33 ERR-NNT 00000001[1A00],EMS_ENOTSOCK,Синхронизация
17:18:33 ERR-NNT 00000001[A00],EMS_NODE_UNFIND(n1)
17:18:38 ERR-RTM 00005161[FB01],EMS_CALCLOOP_BIG.

Причем если запустить один МРВ ,то ошибок нет.
С чем может быть связана такая ситуация?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
Узел запустили
Нам и другим Пользователям будет интересно (и полезно) узнать в чем была проблема.

На узле NLL ошибки : 14:08:01 ERR-NNT 00000000[1A00],EMS_NODE_UNFIND,Сервер,(n0).
В чем может быть проблема?

Узел консоли не находит узел сервера по заданному в проекте адресу. Наиболее вероятные причины - узел сервера еще не запущен, узел сервера запущен на ПК с другим IP, настройки сетевой маршрутизации.

Также возникали проблемы с самим МРВ
Формулировки, "через какое-то время" и "Потом через несколько часов" малоинформативны.
Продуктивно сделать так. При следующем возникновении данной проблемы, штатно остановите оба узла (сервер и консоль), папки узлов проекта (из который запускался проект) заархивируйте и пришлите на электронную почту Службы технической поддержки, вместе с файлом проекта.
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
В настройках узла МРВ не стояла галочка "сервер для NETlink[27.1]"
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Могу ли я отключить системные сообщения в NLL , а то постоянно выходит сообщение: "EMS_NODE_UNFIND".Хотя связь есть данные идут?
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
ping между узлами проходит отлично 1мс и данные идут,
но сообщения "EMS_NODE_UNFIND,Сервер,(n0)" выходят постоянно в узле NLL.
В узле МРВ постоянно выходят сообщения : 15:40:21 ERR-NNT 00000001[1A00],EMS_ENOTSOCK,Синхронизация
15:40:21 ERR-NNT 00000001[A00],EMS_NODE_UNFIND(n1).
При прокрутке графиков на NLL тоже сразу выходит сообщение: EMS_NODE_UNFIND .Данные графиков в NLL ужасно долго тянуться.
В чем может быть дело?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Могу ли я отключить системные сообщения в NLL , а то постоянно выходит сообщение: "EMS_NODE_UNFIND".Хотя связь есть данные идут?
Если есть активное сообщение "EMS_NODE_UNFIND", то узел не найден и обмена нет.
Такое сообщение убрать нельзя.

При прокрутке графиков на NLL тоже сразу выходит сообщение: EMS_NODE_UNFIND .Данные графиков в NLL ужасно долго тянуться.
Прокрутка графиков? Так как в трендах реального времени прокрутка не применима (выводятся кривые в пределах буфера), то Вы, скорее всего, говорите об архивном тренде.
Данные для архивного тренда запрашиваются из сервера.

Сколько кривых на тренде? Какой временной диапазон?
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
10 кривых ,диапазон 12 часов
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Также тестировали сеть ,обмен ,судя по перехватам, идет отлично , но в какой то момент(периодически при простом обмене данными ,особенно при запросе архивов) между NLL И RTM идет сбой и кто-то один из них сбрасывает соединение.
Пробовали тест между двумя ПК без общей сети с выключенным файроволом.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Как Вы прокручиваете графики?
Продукты NLL и RTM одного релиза (7.105)?
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
да один релиз 7.1.05
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Как Вы прокручиваете графики?

Вопрос актуален. Как это "При прокрутке графиков на NLL" исполняется Вами?

В настройках консолей задан IP? В настройках в IP-адрес (главный)[2], IP-адрес (Netlink)[73]?
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Нажатие клавиши на графике архивного тренда "деление сетки"">" или "деление страницы"">>".
МРВ со статическим адресом и в настройках узла указан этот IP(главный).
В настройках узла NLL IP не указан т к у нас несколько ПК подключаются к МРВ.
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Попробовал релиз 7.1.0.6 , ситуация аналогичная : архивы не тянутся и постоянно выскакивает сообщение:EMS_NODE_UNFIND.Хотя сеть работает отлично и все ПК друг друга видят.
Может порекомендуете какой-то тест провести у нас здесь на месте?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
Пришлите проект (tmprj-файл) и папки всех узлов, которые Вы запускали на электронную почту Службы технической поддержки.
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Сообщите ,пожалуйста, результаты проверки проекта по NLL.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ направлен электронной почтой.
 
Posted by ukf (Участник № / Member № 9876) on :
 
Сообщите ,пожалуйста , результаты последней проверки и перспиктиву наших действий по NLL.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2