Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Добрый день, столкнулся с проблемой на Астра Линукс 1.8, которая является виртуалкой.
Вставил две флешки-ключа в гипервизор, пробросил их в виртуалки, автоматически RTM не видит ключи, и пишет KEY_EXIT. Полазил по файлам RTM и нашел скрипт install.sh в папке Guardant. Запустил скрипт, отключил/включил проброс. Теперь RTM запускается. Пробовал запустить тестовый проект, запускается все работает.
Теперь пришло время проверять основной проект, открываю в МРВ сперва основной DBB, пишет чтение/запись не корректна, что-то вроде этого, открываю RTM_0.dbb пишет что ключ лицензирования не подходит. Подскажите как правильно ключи-активации должны работать?
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Извините, проблему решил с основными dbb, они пустые были при переносе на виртуалки, но все равно как итог, не та лицензия.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!

Астра Линукс 1.8, которая является виртуалкой
Следует уделить особое внимание пробросу ключей и, для Астра Линукс, предоставлению прав использования usb.
Скрипт install.sh как раз для представления прав.

открываю в МРВ сперва основной DBB, пишет чтение/запись не корректна, что-то вроде этого, открываю RTM_0.dbb пишет что ключ лицензирования не подходит.
Прошу сообщения цитировать дословно. Это упростит локализацию проблемы.

с основными dbb, они пустые
Что Вы подразумеваете под "пустым" dbb?

Подскажите как правильно ключи-активации должны работать?
Ключи защиты работают согласно "TRACE MODE 7: Пособие по инсталляции программ с USB-ключом" (можно скачать из Личного Кабинета).
Кратко. Для МРВ с резервированием
Установили ПО на ПК1. Подключили ключ защиты к ПК1.
Установили ПО на ПК2. Подключили ключ защиты к ПК2.
Запустили ПО на ПК1. Загрузили узел проекта.
Запустили ПО на ПК2. Загрузили резерв узла проекта.
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
При выгрузке МРВ в инструментальной системе, создается три файла .dbb, ECS03A, ECS03B, RTM. Первые два монитора это резервированные сервера. При загрузке их на флешку видимо они не полностью скидывались, поэтому были пустыми. Писало ошибку чтения/записи/поиска. Теперь они как бы с внутренним содержимым, с программой. Я их открываю и пишет ошибку "Ключ лицензирования не подходит".
При выполнении команды lsusb в терминале, как бы видится ключ.
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Единственное я саму программу RTM устанавливал не с флешек установочников, а уже другую версию скачанную с сайта 7.1.0.6. Но это ведь не должно по сути влиять, иначе как обновляться.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
При сохранении проекта для МРВ (т.н. компиляция проекта) создается папка с названием проекта, в ней создаются отдельные папки для каждого узла проекта, а в них ряд файлов, включая *.dbb. Подробнее во встроенной Справочной Системе.

Если проект компилировался на одном ПК, а должен запускаться на другом (рекомендуется что бы ОС были одинаковые, но это не критично, есть особенности), то переносится вся папка узла, со всем содержимым (возможно исключение архивы и Отчет Тревог).

"Ключ лицензирования не подходит" - значит не тот ключ подключен к ПК. Если установлен Монитор Реального Времени, то ключ защиты должен быть от Монитора Реального времени.

Так как Вы упоминаете виртуальный ПК и проброс ключа, то первый же вопрос - а тот ли ключ и туда ли пробросили?

Если Вы установили актуальную версию 7.106 для МРВ, то проект должен быть скомпилирован в Среде Разработки 7.106
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Не тот ключ я не мог не пробросить, есть только ключ ИС, на которой я делал проект, и два ключа МРВ.
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Я установил ИС с флешки на РедОС (Тоже виртуалка), вставил ключ активации ИС, сделал проект. Сохранил, выгрузил. Перенес проект на сервер с виртуалками, вставил в него два ключа Double Force, пробросил, они видятся Астра Линукс 1.8, правда у них ID Product одинаковый отображается, может так и должно быть. Запускаю МРВ на виртуалке "А", монитор не ругается на отсутствие ключа. Запускаю первый узел из проекта с резервированием, выходит ошибка на то что "Ключ лицензии не подходит". Если загружать в него проект без резервирования, там на опрос одного устройства по модбас, то все работает.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы планируете запускать резервируемую систему (Double Force) на одном физическом ПК?
Как это может решить задачу повышения надежности системы, если оба компонента на одном физическом ПК?

вставил в него два ключа Double Force, пробросил, они видятся Астра Линукс 1.8
Как Вы определяете что конкретная виртуальная ОС использует конкретный ключ защиты?

Запускаю МРВ на виртуалке "А", монитор не ругается на отсутствие ключа. Запускаю первый узел из проекта с резервированием, выходит ошибка на то что "Ключ лицензии не подходит".
Если запустили МРВ и он не вывел сообщение EMS_KEY_EXIT, то МРВ увидел ключ.

Нет сообщения "Ключ лицензии не подходит", есть другие.
Укажите точный текст сообщения, включая код (например, EMS_KEY_EXIT).

Уже по сообщению после выбора dbb-файла можно будет понять причину.

Любой другой проект (скажем из папки DEMO Среды Разработки) запускается на этом ПК с этим ключом?

Текущий проект запускается на ПК, где установлена Среда Разработки, под Double Force?
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Сейчас можно сказать да, они будут на одной физической машине, но в будущем это будет по другому, сейчас нужно протестировать резервирование, отказоустойчивость, нагрузку на машины. Просто данные машины будут выполнять опрос 230 устройств и отправлять в РСУ другие регистры, ну и также принимать команды с РСУ и отправлять в эти устройства. Так вот.
Есть гипервизор Proxmox установленный на ПК. Физически я в него втыкаю два ключа. Создал на нем две виртуалки Астра Линукс 1.8. Для каждой я добавил устройство USB. Определяется какой ключ защиты куда я вставил по реальному физическому порту, то есть называются они 9-9 и 9-11, можно конечно по vendor:product, но они одинаковые у первого и второго ключа. Как вы пишете, он увидел ключ. Далее я нажимаю открыть проект основного узла, либо резервного (файл .dbb). Вылазит окно "Ошибка". Внутри дескриптор: "требуется другой ключ защиты". Я пробовал запустить проект на опрос одного устройства, все читалось, регистры бьются. Текущий проект запускается на ПК где установлен просто RTM 7.1.0.5.
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Физическая машина одна, но на ней две виртуальные машины
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Я понял по-моему, то есть при компиляции проекта я должен еще и два ключа Double Force вставлять в ПК с ИС?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Просто данные машины будут выполнять опрос 230 устройств
На будущее, возможно, стоит их разнести по разным потокам (в рамках проекта TRace Mode).

Физически я в него втыкаю два ключа.
1. Для начала, подключите один(!) ключ.
2. Запустите одну(!) виртуальную ОС.
3. Подключите к ней единственный ключ.
4. Запустите МРВ (без проекта) и откройте "Справка - О программе". Будет 4 строки. Сообщите первые 3 строки.
5. Затем, выберите один из резервируемых узлов (dbb).
Какой результат (при использовании одного ключа и одной ВМ)?

Вылазит окно "Ошибка". Внутри дескриптор: "требуется другой ключ защиты".
Ясно. Выполите пошаговую инструкцию выше и сообщите результат.

Я понял по-моему, то есть при компиляции проекта я должен еще и два ключа Double Force вставлять в ПК с ИС?
Нет. Для компиляции проекта требуется только ключ Среды Разработки.
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Если скинуть справку о программе на данный момент, то она выглядит так:

RTM
2048:42E0000
Версия: 7.1.0.5

По вашей методике, попробую в скором времени и скину
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
2048
Лицензия на 2048 каналов.

В Среде Разработки при компиляции в окне указано сколько каналов (строка с текстом node_*: Ch = XXX).
Сравните Ваше число ХХХ и 2048
 
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
 
Число каналов совпадает
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
удалите пару каналов
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите файл проекта (*.tmprj) на электронную почту Службы технической поддержки
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation