This is topic SNMP в TraceMode 7. Ошибка в работе диагностического канала in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день. Делаю проект для тестирования уровня сигналов в устройствах Siemens Scalance 2P IRT по протоколу SNMP. Необходимые значения получаю. Добавил функцию диагностики на наличие устройства в сети. В свойствах узла RTM в "Период пересчёта[0]" выставил время 5с. При запуске МРВ значения в каналах диагностики постоянно устанавливается в 2(т.е. соединение успешно установлено), хотя я умышленно, для одного из устройств указал недоступный в сети IP адрес. Когда выставляю значения "Период пересчёта[0]" в значения менее 2 секунды(500мс, 1с) значения для недоступного устройства меняются в 3 и 6, т.е. попытка подключения, ошибка - это правильная работа. Почему при значения в "Период пересчёта[0]" >=2 секунды некорректно работает диагностика канала?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте! Данный вопрос подробно обсуждался тут (ссылка) Posted by awax (Участник № / Member № 9895) on :
Здравствуйте. Скачал и установил новую версию ПО 7.1.0.7. Проблема осталась, как описал в начальном посте
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
- статус в канал читается 1 раз в 5сек - за это время он несколько раз поменял значение и в канале этого не видно
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
В настройках устройства SNMP (слой Источники) установите в "Попыток соединения [345]" 2 или 3.
Posted by awax (Участник № / Member № 9895) on :
Установил попыток соединения 3. Всё равно устанавливается значение 2 диагностического канала, что означает, согласно документации, успешное соединение. А откуда взялось успешное соединение, если я для проверки указал в источнике недоступный IP адрес? При значении пересчета 0.5 или 1 секунда диагностический канал принимает попеременно значения 3 и 6, что соответствует попытка подключения и ошибка подключения.
Posted by awax (Участник № / Member № 9895) on :
Здравствуйте. Я написал, что выполнил ваши рекомендации, но ошибка осталась. Вы рассматриваете мой вопрос?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Да, описанную ситуацию анализируем. В общем случае при установке большего количества подключений и при более частом чтении переменная работает корректно. Напишите нам, пожалуйста, на электронную почту техподдержки.
[ 05.11.2025, 15:06: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Вопрос решается установкой хотфикс2 (можно скачать из Личного Кабинета).