This is topic Чтение Read Input Registers с узла RTM in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день, забил в аргументы SlaveGroup (48) - 300 аргументов. Получается что один аргумент это 32-битный регистр, я делал упаковку двух 16-битных в 32-битный регистр и делал привязку. В итоге это 600 шт. 16-битных регистров.
Попробовал прочитать их, думал Модбас сервер свободно как бы будет отвечать на групповой запрос, например с этого регистра 5 штук, с этого 120. Но читается именно с самого первого аргумента, и читается четное количество от 2 до 116 16-битных регистров.
Вопрос вот в чем: как прочитать остальные регистры? Если я читаю с 30051-30167, а забивал с 30051-30650.
30051 потому что перед таблицей Read Input, я создал 50 каналов Holding. У меня диапазоны такие 40001-40050, 30051-30650
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте!
забил в аргументы SlaveGroup (48) - 300 аргументов. читается именно с самого первого аргумента, и читается четное количество от 2 до 116 16-битных регистров. Данный вопрос обсуждался тут (ссылка на соседний топик форума)
как прочитать остальные регистры? Если я читаю с 30051-30167, а забивал с 30051-30650. Опираясь на описание ModBus протокола. А именно, группами по "до 255 байт".
[ 24.03.2026, 12:18: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
А можете подсказать, сколько максимум адаптеров будет работать при конфигурации устройств в источниках? Просто мне нужно будет 5 штук использовать, есть возможность пятый добавить? По умолчанию от 0 до 3 только
Posted by keinme123 (Участник № / Member № 9886) on :
Извините, прочитал понял, 0 - это самоопределение по адресу.