Поддерживает ли ТМ7 обмен с тепловычислителем ВКТ-7 через встроенный драйвер? На сайте ТМ7 в списке поддерживаемых устройств он есть , но в группе источники в IDE я такого драйвера не нахожу. Прошу сообщить как можно сделать опрос этого теплосчетчика?
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Прошу ответить техподдержку!
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
там modbus
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Обмен с ВКТ 7 производится через встроенный драйвер МОДБАС или OPC. Отдельного источника для него нет - используйте стандартный.
[ 16.04.2026, 10:01: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Там Modbus нестандартный придеться писать драйвер многопроходный , за один цикл данные не получишь. Или есть опыт применения стандартного modbus для опроса ? Через какой механизм можно реализовать многопроходный цикл опроса теплосчетчика при помощи встроенного Modbus?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Драйвер писать не требуется.
Можно стандартными командами, сначала вручную, пройти всю многопроходную процедуру. Затем реализовать все, скажем, через шаблон программы или отдельные кнопки на экране.
Или просто использовать OPC сервер (по идее, в нем все особенности информационного обмена с устройствами должны быть учтены).
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Попробовал реализовать запрос на начало связи 0x01 0x10 0x3f 0xff 0x00 0x00 0xcc 0x80 0x00 0x00 0x00 0x64 0x54 , но встроенный Modbus не позволяет сделать такой запрос , вместо этого получается 01 10 3F FF 00 02 04 CC 80 00 00 97 E2 он еще выдает количество данных(02 04) , а оно по условию обмена с вкт-7 должно быть 0х0000 .
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Похоже без написания драйвера не получится сделать обмен.(