Posted by FelcioG5 (Участник № / Member № 9998) on :
 
Здравствуйте! Не можем подключить китайский плк ECU-2 к скада системе. Подключение по протоколу Net/RS по Ethernet. В проекте создан канал call-30 для отображения подключения и modbus переменная диагностики. При запуске системы переменная имеет значение 4 и в call30 ip-адрес горит оранжевым цветом. Кода ошибки нет. При этом, на этом же устройстве через простой modbus сканер такое же подключение по Ethernet проходит и данные спокойно считываются.  -
 -
 -
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
Подключение по протоколу ModBus TCP подробно рассмотрено (первое видео)
https://www.tracemode.ru/support/articles/stnd_prot_video
Настройка и работа с Диагностика (первое видео)
https://tracemode.ru/support/articles/PLC_TM7_video
(включая "оранжевый цвет", что означает "переподключение").

Подключение по любому протоколу всегда требует точных настроек. В рамках ModBus TCP обязательно только указывайте IP-адрес устройства, номер устройства, номера необходимых регистров/коилов и modbus-команду.
Как минимум, необходим канал чтения.
 
Posted by FelcioG5 (Участник № / Member № 9998) on :
 
Подключение выполнено строго по видеоуроку. Плюс к тому, выяснили, что скада спокойно подключается на этом же ПК к устройству, но в другой сети. А в текущей сети любой заданный ip адрес уходит в переподключение. Предполагаем, что проблема именно в текущей сети. Сейчас серверный пк подключен к устройствам посредством коммутатора tp-link по Ethernet в сети 192.168.0.... Параллельно на этом же пк работает wi-fi в другой сети 10.15..... Решили, что проблема определенно в этом, изолировали сервер от всех сетей, кроме 192.168.0, но проблема сохранилась
 
Posted by FelcioG5 (Участник № / Member № 9998) on :
 
Обновлено: Подключились напрямую Сервер-ПЛК. Проблема осталась. Поставили на сервер еще несколько opc серверов, все как один считывают данные без каких-либо проблем.
 
Posted by FelcioG5 (Участник № / Member № 9998) on :
 
Проблема решена!
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема решена!
Отлично!
Нам, нашим Пользователям и Вашим коллегам интересно узнать как именно проблема была решена.
 