This is topic Double Force МРВ in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/59/t/000168.html

Posted by Viktor_M (Участник № / Member № 9669) on :
 
Здравствуйте. Не нашел где подробно почитать про резервирование, решил спросить здесь. Если есть где подробно расписана работа такой системы дайте пожалуйста ссылку.
Я правильно понимаю что при работе Double Force МРВ сначала работает одна машина, при её отключении включается в работу вторая машина. Как при этом формируются отчеты событий, дамп и графики? Если указано что графики необходимо хранить в SQL, не получится ли так что туда будут одновременно писать и рабочая и резервная станция?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- работать могут оба( горячее резервирование )
TRACE получает недостающие ему данные от WORK
- если архив через SQL то пишет только узел в режиме WORK
-дамп у каждого должен быть свой
-отчет тревог также свой
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Описание и видеоуроки по горячему резервированию https://www.tracemode.ru/products/articles/redund
 