This is topic Поддержка терминала DK-8072 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000009.html

Posted by ksv (Участник № / Member № 147) on :
 
Есть ли возможность вывести информацию из Микро МРВ на терминал DK-8072.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, если данный терминал поддерживает те же команды управления, что и его предшественник DK-8070.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для ускорения обмена с терминалом производитель в новой модели изменил протокол обмена - терминал не выдает квитанции на полученную команду вывода строки.
Мы надеемся вскоре получить новую модель для адаптации драйвера.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы изучили документацию на DK-8072.
Этот терминал не поддерживает протокол DCS.
Поэтому он не может быть поддержан в Трейс Моуд в документированном регламенте "Вывод информации на терминал".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2