Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Цитирую справку:

“Внимание! При обмене по М-Link (T) между двумя МРВ время изменения значения канала отображается по тому МРВ, из которого считывается канал. При считывании значения канала по M-Link (T) из Микро МРВ в МРВ вместо времени изменения канала отображается время опроса Микро МРВ.”

Что это за “время опроса Микро МРВ”? Можно уточнить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В справочной системе указано немного не точно, следует понимать так:
...При считывании значения канала по M-Link (T) из Микро МРВ в МРВ вместо времени изменения канала в Микро МРВ будет отображаться время изменения текущего МРВ.
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Извините, но я опять не понимаю формулировку “время изменения текущего МРВ”. То есть, Вы хотите сказать, что в атрибут “время изменения” канала на верхнем уровне будет записано время, когда значение канала на верхнем уровне изменилось, после того, как пришел ответ на запрос (извините за некрасивую фразу). Правильно я понимаю? Если так, то что если в ответ на запрос придет значение = существующему и реальное значение не измениться. Что будет записано в атрибут время изменения и будет ли что записано? Что будет со “временем изменения” у каналов при подъеме архива.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Да - Вы поняли верно.
2) Если значение пришло равное тому, что уже есть в канале, то и время изменения останется прежним - ведь значение не поменялось (на то оно и время изменения значения канала). [Улыбка / Smile]
3) При подъеме архива атрибут временя изменения по поднимаемым каналам не меняется, потому как данные поступают блоками по 128 записей и сохраняются сразу в архив и ОТ. Кроме того - рекомендуется на время поднятия архива основной обмен по данному каналу вообще временно отключать.
 