Posted by Mischa (Участник № / Member № 781) on :
 
При запуске проекта в контроллере "ПРЦ-ТМ" появляется сообщение на непонятном "языке"(вместо букв - символы).При нажатии любой клавиши появляется новое сообщение:"Press (0..5) key to Choice Network RPL Server".При выборе любой рекомендуемой клавиши , происходит перезапуск контроллера и все повторяется.В чем причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщение не Микро МРВ - у нас таких сообщений нет, а скорее всего это сообщение Вашего сетевого клиента в контроллере.
Как вероятная причина - загружаемый Вами узел переинициализирует сеть, что приводит к отключению всех подключенных удаленных ресурсов. Попробуйте запускать проект с ключом "C00" (шестнадцатеричное 0хс00) в командной строке запуска Микро МРВ.
 
Posted by Mischa (Участник № / Member № 781) on :
 
Пробовал запускать проект с ключом С00,выдает сообщение:LOAD ERR=-4. Однако, если удалить из узла одну(любую) FBD-программу и запустить проект со старым ключом 800,тогда начинает работать. Почему? Общий объем проекта - 509 кБ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Посмотрите что выдает команда
mem /c
Для удобства - можно в файл ее результат сбросить:
mem /c >> memory.txt
 