This is topic SCREEN in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000033.html

Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
После добавления нескольких каналов в рабочий проект при запуске на нижнем уровне не выводится SCREEN.000 контроллер не висит но и не отвечает на команды с верхнего уровня.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запустите под профайлером и посмотрите лог-файл.
Какие именно команды не отрабатываются?
Какие именно каналы были добавлены?
Какой цикл пересчета установлен для узла?
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Загружаю проект в профайлере выдает ошибку -18. Каналов используется 71. Ключ на 512 точек ввода-вывода. Период пересчета базы каналов 0,01 сек.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Я имел в виду профайлерный вариант Микро МРВ, а не МРВ. [Улыбка / Smile]
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Professional Editional
DRAWSERV 5.12
SUPPORT: NetBios
INFO:Load Starting... C:\TraceMode5_Professional\vremennaj\pga1-4\NOD.dbb
INFO:Detected W95/98
RTM:channel count in node too large
LOAD:channel base error = -18
ATTACH: (null)(PicMan)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А зачем Вы узел контроллера запускаете в МРВ?
Я же имею в виду профайлерный вариант Микро МРВ - это файл, у которого в имени есть буковка "е". [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Professional Editional
MRT 5.091
INFO:Load Starting... c:\mrt\pga1-4\nod.dbb
INFO:Detected DOS = <1802 70a>
INFO:Found 69 channels
FBD_DLL not found fbd0.dld
FBD_DLL not found fbd2.dld
FBD_DLL not found fbd3.dld
FBD_DLL not found fbd4.dld
FBD_DLL not found fbd5.dld
FBD_DLL not found fbd6.dld
FBD_DLL not found fbd7.dld
FBD_DLL not found fbd8.dld
FBD_DLL not found fbd9.dld
JRT:COM 2 M-Link Slave detected
DUMP:read pga1.cct
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Он у Вас на чтении файла сохранения состояния завис - "DUMP:read pga1.cct". Его бы надо удалить - ведь Вы модифицировали структуру узла, добавив в него новые каналы.
 