При отработке канала СИСТЕМНЫЙ/синхронизация время в контроллере устанавливается только для Микро МРВ, но не записывается в БИОС контроллера. Т.е. на мониторе контроллера (screen.000) и на получаемых из контроллера автопосылках появляется установленное время, а после перезагрузки контроллера восстанавливается время из БИОС. При использовании в контроллере команды TIME время устанавливается корректно и записывается в БИОС. контроллер: МФК Микро МРВ 5.12 DOS 6.22 станция: Windows 2000 sp3 профайлер базовый 5.14 По каким причинам это может происходить?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Эта ошибка нами уже была исправлена в следующий релиз. Если Вам это критично сейчас, то Вам необходимо выслать на наш адрес письмо с регистрационным номером Вашего продукта Микро ТМ и просьбой выслать модули Микро МРВ для апгрейда.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Указанная Вами ошибка проявляется при нештатном выходе из микроМРВ. При штатной выгрузке микроМРВ системное время синхронизируется. У Вас в наличии последний выпущенный модуль микроМРВ. Сборки модуля с исправлением указанной Вами ошибки пока не было. Мы сообщим на сайте о сроках выпуска очередного релиза. В качестве временного варианта можно рекомендовать принудительную синхронизацию в момент обнаружения подключившегося к сети контроллера.