This is topic Синхронизация времени in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000042.html

Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
При отработке канала СИСТЕМНЫЙ/синхронизация время в контроллере устанавливается только для Микро МРВ, но не записывается в БИОС контроллера. Т.е. на мониторе контроллера (screen.000) и на получаемых из контроллера автопосылках появляется установленное время, а после перезагрузки контроллера восстанавливается время из БИОС. При использовании в контроллере команды TIME время устанавливается корректно и записывается в БИОС.
контроллер: МФК Микро МРВ 5.12 DOS 6.22
станция: Windows 2000 sp3 профайлер базовый 5.14
По каким причинам это может происходить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Эта ошибка нами уже была исправлена в следующий релиз. Если Вам это критично сейчас, то Вам необходимо выслать на наш адрес письмо с регистрационным номером Вашего продукта Микро ТМ и просьбой выслать модули Микро МРВ для апгрейда.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Указанная Вами ошибка проявляется при нештатном выходе из микроМРВ. При штатной выгрузке микроМРВ системное время синхронизируется.
У Вас в наличии последний выпущенный модуль микроМРВ. Сборки модуля с исправлением указанной Вами ошибки пока не было.
Мы сообщим на сайте о сроках выпуска очередного релиза.
В качестве временного варианта можно рекомендовать принудительную синхронизацию в момент обнаружения подключившегося к сети контроллера.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us