This is topic Зависание показаний - эффект взаимовлияния интерфейсов на ранних релизах. in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Люди, подскажите! Периодически в контроллере прекращается обмен между платами УСО (NUDAMы)и ММРВ (v.10, DOS 7). Проверяли и проект, и физические линии связи, и УСО - ничего нештатного не обнаружили. При перезагрузке контроллера обмен восстанавливается на какое-то время (м.б. и на час и на неделю), а потом опять "зависание". Кто-нибудь с таким спотыкался?
[ 04.11.2004, 15:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Микро МРВ релиза 5.10? Если да, то попробуйте обновить Микро МРВ до 5.12, по-моему в ранних релизах были проблемы с обменом по СОМ-портам в DOS'е (иногда зависал обмен). У Микро МРВ обмен по сети Ethernet есть?
Posted by npc (Участник № / Member № 922) on :
У Микро МРВ обмен по ETHERNET есть как с верхним уровнем (две операторские станции), так и с другим контроллером (тоже Микро МРВ ). Как связан обмен по сети и по портам? В настоящее время есть обновление 5.11. Что, может помочь?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Как раз в ранних релизах был баг, когда при одновременном обмене по сети и по СОМ-портам у Микро МРВ через некоторое время мог "подвиснуть" обмен по СОМ-портам. Попробуйте 5.11, там вроде это уже должно было быть исправлено. Хотя - я бы все же рекомендовал самый последний вариант релиза 5.12.
Posted by npc (Участник № / Member № 922) on :