This is topic Зависание показаний - эффект взаимовлияния интерфейсов на ранних релизах. in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000043.html

Posted by npc (Участник № / Member № 922) on :
 
Люди, подскажите!
Периодически в контроллере прекращается обмен между платами УСО (NUDAMы)и ММРВ (v.10, DOS 7). Проверяли и проект, и физические линии связи, и УСО - ничего нештатного не обнаружили. При перезагрузке контроллера обмен восстанавливается на какое-то время (м.б. и на час и на неделю), а потом опять [Неодобрение / Frown] "зависание". Кто-нибудь с таким спотыкался? [Недоумение / Confused]

[ 04.11.2004, 15:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Микро МРВ релиза 5.10?
Если да, то попробуйте обновить Микро МРВ до 5.12, по-моему в ранних релизах были проблемы с обменом по СОМ-портам в DOS'е (иногда зависал обмен).
У Микро МРВ обмен по сети Ethernet есть?
 
Posted by npc (Участник № / Member № 922) on :
 
У Микро МРВ обмен по ETHERNET есть как с верхним уровнем (две операторские станции), так и с другим контроллером (тоже Микро МРВ ). Как связан обмен по сети и по портам?
В настоящее время есть обновление 5.11. Что, может помочь?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Как раз в ранних релизах был баг, когда при одновременном обмене по сети и по СОМ-портам у Микро МРВ через некоторое время мог "подвиснуть" обмен по СОМ-портам.
Попробуйте 5.11, там вроде это уже должно было быть исправлено. Хотя - я бы все же рекомендовал самый последний вариант релиза 5.12.
 
Posted by npc (Участник № / Member № 922) on :
 
Спасибо за совет, попробуем [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2