Доброго времени суток... Как определить версию используемого микроМРВ, более всего интересует для Lagoon
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо запустить профайлерный вариант модуля с выводом протокола на экран - там будет строка, где он укажет релиз.
Posted by Elias (Участник № / Member № 636) on :
Профайлер показал, что версия Lagoon_e 5.10...вопрос про версию возник из-за того, что не работает связь с МРВ через COM1 в Лагуне в режиме M_Slave COM1 переключен на RS485...слышал что это было в предыдущих версиях...если это так то какую версию надо использовать, где ее взять или как правильно настроить COM порт более всего интересует параметр "управление передачей"
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да - была такая проблема в Лагуне с СОМ1 в режиме RS485 в Slave. Пришлите нам письмо с запросом на обновление модулей Микро МРВ для Лагуны.
Posted by Elias (Участник № / Member № 636) on :
Интересно...но тоже самое по COM1 и в режиме RS232
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А вот это уже не скорее всего что-то неправильно настроено в проекте... В RS232 СОМ1 работал как Slave всегда нормально.
Posted by Elias (Участник № / Member № 636) on :
А COM 1 подключается так же как COM 3
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У СОМ1 и СОМ3 в Лагуне разные разъемы подключения: у СОМ1 - DB9M, а СОМ3 - специальный шнур DB9F в клемную колодку.
Posted by Elias (Участник № / Member № 636) on :
Спасибо...это Я и сам вижу...А каким способом соединят COM 1 на Лагуне и COM на хосте (через нуль модемный кабель или доугим способом ?)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это смотря в каком режиме у Вас настроен СОМ1: если в RS485 - то подключаются только два контакта от СОМ1 Лагуны через преобразователь RS485\232 в СОМ-порт ПК (прямым кабелем), если в RS232 - то подключаются напрямую null-модемным кабелем.
Posted by Elias (Участник № / Member № 636) on :
А на какой адрес нужно посылать письмо для запроса об обновлении микроМРВ Лагуны
Posted by Elias (Участник № / Member № 636) on :
Разобрался почему не работал COM1 в режиме Slave... Если в проекте СОМ3 установлен в режиме Slave, то даже при нулевых значениях прерывания и адреса ввода/вывода этот порт инициализируется и блокирует работу СОМ1... Вопрос: В проекте может быть только один порт настроеный как Slave?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Наоборот - ограничения есть только на количество СОМ в режиме Мастер, не более 1-го. А то, что инициализация СОМ3 влияет на СОМ1 - трудно сказать, ведь это процедура выполняется не нашим Микро МРВ, а функциями библиотеки ICP-DAS, и что они там делают с портами при инициализации нам не известно, Микро МРВ просто вызывает соответсвующую функцию их библиотеки.