В процессе наладки ПО регулирования возникает задача корректировки атрибутов канала. Интересует в частности множитель и дрейф нуля. Каким способом возможно скорректированные значения указанных атрибутов канала запомнить, что бы при запуске микроМРВ поднял бы эти значения.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В Микро МРВ эти атрибуты в дамп не сохраняются, поэтому - никак.
Posted by Sobianin (Участник № / Member № 1151) on :
Хорошо. Тогда придется писать на Си…
Posted by Sobianin (Участник № / Member № 1151) on :
Для TM 6 в этом вопросе ничего не изменилось? Если нет, то будут ли функционировать FBD блоки написанные на Си в шестой версии разработанные для TM 5?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Блоки на Си++ работать будут (и уже работают сейчас), но в первых релизах такой поддержки в ТМ6 не будет (принудительно отключена). Если есть желание - любой из Ваших блоков на Си++ легко переписать на ST, который поддерживается в ТМ6.
Posted by Sobianin (Участник № / Member № 1151) on :
на ST будет поддержка файловых операций?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет, а для чего нужны файлы в Вашем блоке?
Posted by Sobianin (Участник № / Member № 1151) on :
Допустим во время эксплуатации заменен датчик с другой шкалой или требуется откорректировать некоторые коэффициенты, например ПИД регулятора. Для этого мы создаем каналы связи с верхним уровнем и задаем «на лету». Для того что бы систем при перезагрузки подняла последние параметры нам требуется их сохранять и загружать.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Планируется, что МикроМРВ6 будет сохранять все атрибуты в дамп.