This is topic О связи через Ethernet in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000058.html

Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
При связи Микро МРВ с МРВ (Профайлером) через Ethernet, Микро МРВ через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут) "жестко" зависает (Ctrl-Alt-Del не срабатывает).
Наблюдается только на контроллере Advantech PCA-6145B со встроенным сетевым контроллером UMC UM9008.
Скорее всего проблема в драйвере (драйвер отвратительный, в oemsetup.inf ошибка), но проблема наблюдается только под Микро МРВ, подключение сетевых дисков и передача файлов работает нормально.
Может есть какие-то соображения.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно утверждать с большой долей уверенности, что дело в драйвере и его совместимости с NetBIOS. Может быть, можно через Internet скачать драйвер посвежее, совместимый с MS-клиентом на уровне NetBIOS. И не так уж важно, что использовать в качестве транспорта - NetBUEI или TCP/IP. На АРМе можно установить адекватный.
Следует посмотреть также настройки ресурсов NCB в клиенте NetBIOS, установленном в контроллере. Если возможно, увеличить их. Провести тестирование на самом малом проекте, с минимальными необходимыми ресурсами. Только чтобы был устойчивый обмен.
Введите в контроллере диагностические каналы для сетевых функций, поднимите их в АРМ. Возможно, что до наступления коллизии удастся увидеть какие-то симптомы.
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
После замены драйвера новым (с сайта производителя) и исправления ошибки в oemsetup.inf (ставшей уже традиционной) связь работает устойчиво и система более не зависает.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2