This is topic MLink in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000064.html

Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Каким будет ответ узла на запрос несуществующего канала? А при запросе нескольких каналов, например с 0 по 10 при втором отсутствующем?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В обоих случаях в ответе придет недостоверность - смотрите описание операций в М-Link5, там же сказано, что:
DDDD – значение в виде числа FLOAT. Если DDDD=0xffffffff, формируется признак недостоверности.
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
При запросе несуществующего канала в логах нашел:

Request wrong channel
Request wrong channel
INFO:stoping...
COM1 SLAVE TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=20.39
TOTAL_BYTE=238 AVR_REQUEST=-1.#IND MAX_REQUEST=0

в ответ на ошибочный запрос на СОМ порт ничего не приходит. Существующие каналы получаю нормально, в соответствии с протоколом. Все таки я ошибся при реализации или узел на ошибку отмалчивается?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Здесь возможны два типа достоверности:
1) Когда само устройство сказало, что данные недостоверны в ответе.
2) Когда сервер выставляет недостоверность по истечении таймаута, который Вы задали в настройках СОМ-порта. В этом случае опрашиваемое устройство вообще ничего не отвечает на запрос.
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
2)Когда сервер выставляет недостоверность по истечении таймаута, который Вы задали в настройках СОМ-порта. В этом случае опрашиваемое устройство вообще ничего не отвечает на запрос.

Извините, из второго пункта ничего не понял [Недоумение / Confused] .Как и куда сервер выставляет недостоверность если опрашиваемое устройство (сервер?) вообще не отвечает на запрос?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Немного не раскрыл - когда сервер делает запрос к слейву он ждет от него ответа в течение таймаута, который Вы задали в настройках СОМ-порта. И если ответ так и не получен, то каналу, по которому был выполнен запрос, выставляется атрибут Достоверность=1.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2