Вообще, может это вопрос и не к Вам, тем не менее, может у Вас есть какие-либо соображения по этому поводу...
Суть - в следующем.
При включении Лагуны (если все модули системы управления питаются от одного ИП), на выходах модуля дискретного вывода (на всех!) кратковременно устанавливается активное состояние. Есть ли возможность "задушить" этот первоначальный "выброс"?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пожалуйста, сообщите какие именно модули? Мы проверили на I7060, но ничего подобного замечено не было.
Posted by Коростелёв А. Н. (Участник № / Member № 40) on :
В нашем случае используется модуль i7043 - 16 канальный дискретный вывод. Причем я не упомянул об особенности - при включении модуля активизация выходов происходит по-разному: иногда - все каналы, иногда - часть (тоже разная). Но всегда активизируемые каналы являются компактной группой. Данный эффект проявился, по крайней мере, на двух модулях i7043.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
На данный момент у нас нет модулей I7043, поэтому Вам будет целесообразней обратиться непосредственно в техническую поддержку "Индустриальных компьютерных систем" для получения более подробной информации по данному вопросу.