This is topic Терминал DK-8070 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000079.html

Posted by Novokam (Участник № / Member № 32) on :
 
Возможно ли подключение двух терминалов DK-8070 к одному модулю Лагуна? И каким образом они будут функционировать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Чтобы поддерживались одновременно 2 терминала, Эти терминалы должны иметь разные адреса.
Тогда одна и та же информация будет выводиться на оба терминала. И клавиатуры будут восприниматься, как одна клавиатура.
 
Posted by Novokam (Участник № / Member № 32) on :
 
В DK-8070 при использовании 4 строки в 0 экране перестают работать подстановки текстов, и все переходы по экранам.
При использовании 4 строки в остальных экранах не работают программируемые переходы на экраны, и посылки в значений в канал.
Получается что размер экрана 3Х20?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Закрыли ли Вы описание командных строк ключом EDN_OF_SCREEN?
Структура Вашего скрина должна иметь следующий вид:

Заголовок
Описание строк отображение
END_OF_SCREEN
Командные строки
END_OF_SCREEN

 
Posted by Novokam (Участник № / Member № 32) on :
 
Описание нулевого экрана screen.000
0 SCREEN0 2
20 4
Data --- Time
0 0
DD/MM/YY-hh:mm:ss
0 0
!!!0!!!!! !!!3!!!!!!
0 2
9 0
15 0
END_OF_SCREEN
KEY=73 70 00 65 66 67 68 72 75 00 00 00 00 69 71 00
LIST4=стоянка движение
выкл ВКЛ.
вык ВКЛ
без_груза с_грузом
END_OF_SCREEN

описание второго экрана Screen.001
0 SCREEN1 0
Режим !!!0!!!!! %g
1 1
7 2
9 0
Сейф !!!1! %g
1 1
56 2
15 0
Машина !!!1! %g
1 1
57 2
16 0
END_OF_SCREEN
GOTO=1,2,3,4
CURSOR=19 VALUE=1 1 SET=0 1 1
END_OF_SCREEN

Данные экраны работают номмально т.к. вывод производится на три строки. Добовляя четвертые строки, даже просто вывод текста появляются глюки. Описание остальных экранов слать не стал.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Я постараюсь проверить данную ситуацию в последнем релизе, о результатах сообщу в форум.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас в документации в разделе "Описание строк" ошибка. Правило применения END_OF_SCREEN в описании строк следует понимать следующим образом:

Если количество описанных строк не равно максимальному, заданному на экране SCREEN.000, то их обязательно нужно зарывать END_OF_SCREEN.

То есть, Ваш скрин с четырмя строками должен иметь следующий вид:
0 SCREEN0 2
20 4
Data --- Time
0 0
DD/MM/YY-hh:mm:ss
0 0
!!!0!!!!! !!!3!!!!!!
0 2
9 0
15 0
Stroka_04
0 0
KEY=73 70 00 65 66 67 68 72 75 00 00 00 00 69 71 00
LIST4=стоянка движение
выкл ВКЛ.
вык ВКЛ
без_груза с_грузом
END_OF_SCREEN
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2