This is topic Проблема с I-8000 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000091.html

Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
В ТМ 5.11 при автопостроении контроллера серии I-8000 нет модулей I-8042, I-8017H.
Как скоро можно ожидать разрешения проблемы с модулем I-8017H?
Вариант нижнего уровня: I-8811_I-8042_I-8053(2)_I-8017H(2).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
###
1) Для этих модулей необходимо создавать каналы вручную.
2) Оборудование уже давно заказано - ждем 8017Н... [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Не могди бы Вы после расъяснения ситуации с I-8017H, послать уведомление по адресу Alexandr@nombus.omsk.ru? Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
###
Обязательно сообщим.
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Имеем i-8017H,
можем провести тестирование ПО "Лагуна-8000".
 
Posted by Коростелёв А. Н. (Участник № / Member № 40) on :
 
Attn: г-н Потемкин В.В.

Аж вздрагиваю от нетерпения...

Неужто вот... тот миг настал...

Проза жизни: имеем I-8431 (c Эзернетом, черт его дери... все равно не дышит, а СОМ2 - как не бывало).
Хочется включить I - 8017Н (хочется быстро включить и быстро мерить - хотя бы задекларированные 20 раз/сек).

Включаем - не работает.

Спрашиваем. Отвечают:

"Настройка каналов должна быть следующей:
Подтип АНАЛОГ, дополнение к подтипу AI RWH.
BASE - адрес слота с 1 по N
CH - внутренний номер канала в модуле с 0 по N
MUX - на единицу меньше, чем параметр BASE
GAIN/REG - возможно для AI не работает, но для AO - 1 для биполярного значения, 0 для униполярного."

Настраиваем согласно полученной инструкции - не работает.

Вот тут-то мы и решили поспрошать в народе - а не удалось-ли кому оживить "параллельные" модули I-80xx в Лагуне 8000 под ТМ5?
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Очень интересная для меня информация!!!
Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь модули 8000-ОЙ серии у Вас ожили(хотя бы указанные выше)? А то мне как-то уже не очень хочется, хотя очень заманчиво, с ней связываться.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы провели успешные испытания из модулей, подключенных к параллельной шине:
805х, 806х, 8024.
Модули 8017 и 804х сейчас испытываются.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2