В ТМ 5.11 при автопостроении контроллера серии I-8000 нет модулей I-8042, I-8017H. Как скоро можно ожидать разрешения проблемы с модулем I-8017H? Вариант нижнего уровня: I-8811_I-8042_I-8053(2)_I-8017H(2).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
### 1) Для этих модулей необходимо создавать каналы вручную. 2) Оборудование уже давно заказано - ждем 8017Н...
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
Не могди бы Вы после расъяснения ситуации с I-8017H, послать уведомление по адресу Alexandr@nombus.omsk.ru? Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
### Обязательно сообщим.
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
Имеем i-8017H, можем провести тестирование ПО "Лагуна-8000".
Posted by Коростелёв А. Н. (Участник № / Member № 40) on :
Attn: г-н Потемкин В.В.
Аж вздрагиваю от нетерпения...
Неужто вот... тот миг настал...
Проза жизни: имеем I-8431 (c Эзернетом, черт его дери... все равно не дышит, а СОМ2 - как не бывало). Хочется включить I - 8017Н (хочется быстро включить и быстро мерить - хотя бы задекларированные 20 раз/сек).
Включаем - не работает.
Спрашиваем. Отвечают:
"Настройка каналов должна быть следующей: Подтип АНАЛОГ, дополнение к подтипу AI RWH. BASE - адрес слота с 1 по N CH - внутренний номер канала в модуле с 0 по N MUX - на единицу меньше, чем параметр BASE GAIN/REG - возможно для AI не работает, но для AO - 1 для биполярного значения, 0 для униполярного."
Настраиваем согласно полученной инструкции - не работает.
Вот тут-то мы и решили поспрошать в народе - а не удалось-ли кому оживить "параллельные" модули I-80xx в Лагуне 8000 под ТМ5?
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
Очень интересная для меня информация!!! Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь модули 8000-ОЙ серии у Вас ожили(хотя бы указанные выше)? А то мне как-то уже не очень хочется, хотя очень заманчиво, с ней связываться.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы провели успешные испытания из модулей, подключенных к параллельной шине: 805х, 806х, 8024. Модули 8017 и 804х сейчас испытываются.