This is topic Связь с S7-300 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000094.html

Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Рассматривается вариант построения системы на SIMATIC S7-300 (для связи с компьютером используется коммуникационный процессор). Возможен ли вариант не через OPC? Если да, то какой? И как в этом случае запускается микроМРВ в контроллере и где его взять?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Кроме OPC, Трейс Моуд поддерживает связь с контроллерами Siemens S7-300 с помощью нескольких драйверов (Profibus DP, Profibus FMS, Profibus S7, а также через последовательный порт по протоколу 3964R/RK512). Драйверы поставляются бесплатно в составе Трейс Моуд.
Выбор драйвера зависит от коммуникационного устройства в контроллере и адаптера, устанавливаемого в ПК. Уточнить следует у поставщика контроллера.
Программирование контроллера Siemens S7-300 может осуществляться только его собственными средствами , например, STEP 7.
Средствами Трейс Моуд его запрограммировать нельзя. И, естественно, нельзя загрузить в него микроМРВ.
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Меня интересует вопрос совместимости форматов данных. Ведь в SIMATIC-е не два, а куда больше форматов представления данных. И дискретные там 32-разрядные.
В этом случае у меня будет возможность работать только с плавающей точкой и 16-разрядными дискретными каналами?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Конечно, формат данных в базе Трейс Моуд остается неизменным.
Драйверы, которые мы предлагаем. это учитывают.
32-разрядную дискретную переменную, видимо, придется считывать как 2 16-разрядных.
 
Posted by Wizard(Леденёв Андрей) (Участник № / Member № 109) on :
 
TraceMode оперирует каналами типа HEX (целое, 16 бит) и FLOAT (с плавающей
точкой, одинарная точность). Для передачи на верхний уровень других типов
данных через встроенный драйвер переменные необходимо привести к HEX или
FLOAT. Например, к 32-разрядному целому числу можно будет обратиться либо
через 2 16-разрядных слова, либо побайтно. Таким же образом реализуется и
работа со структурированными данными.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2