Posted by Alexey (Участник № / Member № 386) on :
 
Мы посылаем контроллеру NuDAN 6056 значения при помощи канала подтипа DCS, дополнения к подтипу DO. При этом используем атрибут SLOT (так как это модуль 6056).Но Trace Mode посылает контроллеру команды, которые тот не может понять. По идее, контроллеру должна быть послана команда #01Lхх (01 - адрес контроллера, L - младшие биты, хх- значение ). Но Trace Mode посылает команду #01S100xx (xx - значение), а такой команды у модуля 6056 вообще нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно имеющейся у нас документации, в команде
#(Addr)(Port)(Data)<CR> порт задается в виде 0H или 0L.
Такие команды формируются при следующих настройках канала
(согласно нашей справочной системе):
· DO(I-7042) – управление 13-битовым дискретным выходом контроллера I–7042.
Значения 0 и 1 настройки SLOT этого канала задают соответственно регистры A и B на модуле I–7042,
2 и 3 – соответственно регистры L и H на модуле NU6056,
4 – выбор третьего регистра на модуле с 24 дискретными выходами;
 