Вопрос о связи с Р-131:
с помощью алгоритма ШДП упаковали пятнадцать дискретных сигналов для передачи в Trace Mode, но TM интерпретирует данные только как float, получить значения битов через канал типа HEX не получается, видимо из-за разницы в размерности данных(HEX в ТМ- 16 разрядный, Ремиконт все отсылает в 32).Неужели единственный выход из положения-завести на каждый бит отдельный канал?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Чтение ШДП производится как "HEXинр" - при этом Вы создаете по два 16-битовых канала типа HEX на каждый выход блока ШДП. Таким образом, например, для считывания 10-ти выходов ШДП необходимо создать 20 16-битовых каналов типа HEX.
 