При связи с Р131 на трендах присутствуют провалы ввиде пиков. Не до нуля. Сглаживание и т.п. в настройках канала не помогают. Провалы периодические.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Какой релиз ТМ?
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
Релиз все тот же-5.11.Запись в SPAD вообще ужасна-сплошной "забор".Параметры- температуры, в реале в установившемся режиме почти не меняются.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Посмотрите за какое число у Вас библиотека драйвера t11s5.dll? 2) Опрос параметров производится через ИНР или напрямую - с входов\выходов алгоблоков?
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
1)Библиотека драйвера от 20.08.2001. Размер-53248. 2)Данные получаем напрямую с выходов алгоблоков.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если много параметров - не очень хорошо опрашивать их с КР300 напрямую с входов/выходов, потому как при большом траффике периодически контроллер начинает "глохнуть" и выдавать недостоверные ответы (раньше это проявлялось в появлении значения 103 по всем недостоверным каналам). Настоятельно рекомендую группировать ститываемые с контроллера данные в блоки ИНР и запрашивать их групповым образом!
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
В сеть завязано 3 контроллера.С каждого считывается 15 параметров. Это много?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пожалуйста, поясните более подробно - что значит "забор" в архиве? Что означает "провалы ввиде пиков": до какого значения, значение всегда одно и то же или же случайно, что при этом на атрибуте Достоверность по каналу? Проверьте обмен - атрибуты достоверности, а также загляните в лог-файл проекта - что пишется по этому поводу. Не мешало бы продублировать вывод значений, которые "пляшут" на экране самого контроллера, чтобы отследить где именно происходят искажения. Сеть - "МАГИСТР" и обращение производится через шлюзовой контроллер или RS485, где все контроллеры объединены в одну сеть?