При использовании группового запроса по протоколу ADAM ASCII (например к модулям I-7017) происходит следующее:
при подаче отрицательного значения на нулевой вход в то время, когда на другом входе (N) значение положительно, значение канала N в Трейс Моуд равно нулю, а значение нулевого канала равно значению на входе N.
Подробные разъяснения направил на hotline@adastra.ru Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По Вашим разъяснениям мы воспроизвели ситуацию и получили эффект, хотя и не точно совпадающий с описанным Вами, но все же - убедительный. Будем исправлять.
Posted by СВТ (Участник № / Member № 707) on :
Исправлена ли данная ошибка? Как получить исправленный микро МРВ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
#### Ошибка будет исправлена в очередном релизе. Видимо, весной. Мы сообщим о выходе очередного релиза на сайте.
Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
Все-таки хочется уточнить, исправлена ли ошибка в МикроМРВ версии 5.16 ?
Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
Еще раз хочу спросить исправлена ли ошибка группового опроса (AI8)в готовящейся к выпуску МикроМРВ 5.16 ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :