Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Создаем канал Hex,Input,DCS,DI для опроса значений входов модуля I-7041. Запускаем проект, видим: входное значение = 3fff. Меняем параметр "число бит" с 16 на 14, с 14 на 1. Входное по прежнему равно = 3fff(14 бит).(Я в принципе понимаю что команда скорее всего $AA6)Допустим для работы мне надо только первые 5 бит.Теперь собственно вопрос: как будут расчитываться точки ввода-вывода? По параметру "число бит"? Или просто сразу число точек ввода-вывода для такого канала = 16 или 14?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Число точек будет расчитываться по параметру "Число бит", т.е. - при значении 14 - Вы получаете 14 точек.
Только не спешите переводить все каналы HEX в размерность 1 бит и экономить на точках, дело в том, что данный параметр ограничивает не диапазон принимаемых значений (канал типа HEX всегда 2-х байтовый), а ограничивает функциональность канала:
1) В списке атрибутов данного канала атрибуты бит1, бит2 и т.д. будут доступны только до указанного в параметре "число бит".
2) Не будут обрабатываться сообщения в ОТ по битам, номера которых больше указанного в размерности.
3) Привязка напрямую к битам в графике также будет не возможна.
[Улыбка / Smile]
 