This is topic Связи нет... in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000119.html

Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
В проекте наличествует АРМ и пара узлов ТКМ52. С одним связь есть, а с другим нет. Грузил узлы в один контроллер, чтобы сравнить логи. Вся разница в строке "NET:info:allocate memory for response". Узел, выдавший этот лог, связь имеет. Настройки узлов различаются только номерами и количеством каналов. Когда связи нет,АРМ такой лог выдает:
Professional Editional
DRAWSERV 5.11a
INFO:Load Starting... D:\MyProject\Oven\oven\NODE1.dbb
INFO:Detected NT 5.0
INFO:Found 262 channels
ER:found 755 string
NET:NCB for AutoSend = 2
NET:NCB for AutoSend float value = 1
NET:NCB for SendToNet = 1
NET:NCB for CopyFrom = 1
NET:NCB for Registrator = 0
NET:NCB for Recieving = 5
NET:iname ARG@@S:
NET:gname ARG@@S°
NET:found 5 adapters
NET: select 3 adapter
with 4 number
NET:init 3 adapter
INFO: LoadTime=4.672s CalcPeriod=549ms
ATTACH: den(PicMan)
NET:starting...
ER:starting...
SIAD:starting...
SIAD: opening file: D:\MyProject\Oven\oven\Data.arc
SIAD: starting server...
DDE:starting...
DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
RTM:math kernel starting...
SCREEN load error screen.000
INFO:work mode
INFO: start time is 1.063 s
RTM:found two project in net
NET:info:allocate memory for response
INFO:stoping...
NET:total NCB send 1412,error 0 = 0
NET:total NCB recieve 1412,error 0 = 0
NET:rasf=0 rash=509 = 0
ER:max event qeue = <1 1>
SIAD: stopped.
DDE:thread stop
INFO: stop time is 12.672 s
INFO:number of calculation = 904
END OF WORK
LINK:unregistrated user Logout
LINK:unregistrated user Logout

Подскажите,пожалуйста, где искать.Запарился совсем...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы лучше лог-файлы из контроллера приведите.
Только по АРМу - трудно будет разобраться...
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Связь есть:
Professional Editional
MRT 5.07
INFO:Load Starting... c:\oven\node22.dbb
INFO:Detected DOS = <1558 616>
INFO:Found 37 channels
NET:VECTOR 5C found
NET:NCB for AutoSend = 2
NET:NCB for AutoSend float value = 1
NET:NCB for SendToNet = 0
NET:NCB for CopyFrom = 0
NET:NCB for Registrator = 0
NET:NCB for Recieving = 2
NET:iname ARG@@S4
NET:gname ARG@@S°
NET:found 1 adapters
NET: select 0 adapter
with 0 number
NET:init 0 adapter
INFO: LoadTime=5.38s CalcPeriod=549ms
INFO:resolution = 0.055
NET:starting...
RTM:math kernel starting...
INFO:start time is 0.11 s
JRT:timer constant is = <-86 ffaa>
SCREEN load error screen.000
INFO:work mode
NET:info:allocate memory for response

Связи нет:
Professional Editional
MRT 5.07
INFO:Load Starting... c:\ovensc\node33.dbb
INFO:Detected DOS = <1558 616>
INFO:Found 60 channels
NET:VECTOR 5C found
NET:NCB for AutoSend = 2
NET:NCB for AutoSend float value = 1
NET:NCB for SendToNet = 0
NET:NCB for CopyFrom = 0
NET:NCB for Registrator = 0
NET:NCB for Recieving = 2
NET:iname ARG@@S3
NET:gname ARG@@S°
NET:found 1 adapters
NET: select 0 adapter
with 0 number
NET:init 0 adapter
INFO: LoadTime=5.61s CalcPeriod=549ms
INFO:resolution = 0.055
NET:starting...
RTM:math kernel starting...
INFO:start time is 0 s
JRT:timer constant is = <-86 ffaa>
SCREEN load error screen.000
INFO:work mode
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
И не будет связи по сети! [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
У Вас в контроллере проекты в разных директориях лежат:
1) Есть связь:
INFO:Load Starting... c:\oven\node22.dbb

2) Нет связи:
INFO:Load Starting... c:\ovensc\node33.dbb

При обмене по сети - директории проекта на разных узлах должны иметь идентичное название! [clever / умный]
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Исправил имя каталога - результат тот же. С тем же логом. Связи нет... Где б еще поискать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас теперь и на АРМ и в контроллере директория проекта одинаково называется?
Если да - то присылайте проект в техподдержку, посмотрим, что с ним не так...
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Заработало. Похоже база каналов АРМа или ТКМ была повреждена. В редакторе не на что не ругается, но при попытке перепривязать каналы привязки не меняются. АРМ узел ТКМ в проекте вообще в упор не видел, а он был! Склеил работоспособный проект из двух резервных копий двухгодичной давности.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно поврежждения были в файле проекта addr.ind, именно в нем хранится список узлов проекта, их номера и прочее. И именно он используется серверами при обмене с удаленными узлами проекта.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2