Добрый день! Мы используем МРВ на 128 каналов. Возможен ли в этом случае обмен с Ломиконтом ТМ по локальной сети или только через COM-порты?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Конечно, возможен. Для автопостроения связей по сети можно в открытом узле АРМ использовать команду "Связать с объектом узла/AutoNet" меню "Узел".
Posted by Morozov (Участник № / Member № 865) on :
По COM-порту обмен идет нормально. Меняем на узле АРМ подтип канала СВЯЗЬ с In M-Link на In AutoNet, перестраиваем АРМ и Ломиконт ТМ на работу по сети. Обмена по сети нет. В чем может быть причина? Проект по сети загружается, протокол NetBEUI установлен.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Необходимо точно определить, на каком логическом адаптере в АРМе у Вас "сидит" служба NetBios протокола NetBEUI. Скорее всего, Вы неверно указали ее в настройке узла АРМ.