Posted by Dima (Участник № / Member № 839) on :
 
Господа, столкнулся с такой проблемой немогу зацепить контроллер TSX Compact PC-E984 по ModBus RTU через COM1 port.
Сделал все как описано в разделе "Подключение внешних контроллеров" и ничего.. [Неодобрение / Frown]

Задача: забрать с адреса ModBus: 100001 типа Bool значение дискретное значение

если кто нить поделится опытом буду премного благодарен... и если не трудно поподробнее [Улыбка / Smile]

P/S/
почти не имею опыта работы с TraceMode...
однако с рядом других скад особых проблем не ипытывал...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно стандарту этот диапазон адресов относится ко второй функции протокола ModBus RTU:
Input Coils[Function Code (decimal): 02] 100001 - 165536 Boolean Read Only

Соответственно в ТМ Вам нужно создать канал подтипа MODBUS с дополнением к подтипу "Rin Byte(2)".
#RS - логический номер порта.
ADDR
CH - адрес задается как 0 либо как 1 (зависит от устройства). Но в большинстве случаев адресация в устройствах на 1 меньше абсолютного адреса в таблице адресов параметров устройства, поэтому 100001 - это скорее всего адрес 0 для функции №2.
TYPE - по умолчанию в ModBus
Q - не трогайте, она не нужна.
 