Подскажите пожалуйста, каким образом выполняется управление аналоговыми выходами в Ломиконте ТМ из АРМ. Какие каналы используются в редакторе базы каналов? Связь по M-Link, МРВ на 128 точек без автопостроения.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для начала Вам надо создать в узле Ломиконта каналы для работы с платой аналогового вывода, а уже в узле АРМ необходимо создать каналы типа СВЯЗЬ_Out M-Link и настроить их на соответсвующие каналы в контроллере. Не забудте при этом настроить СОМ-порты на обоих узлах, а также правильно выставить флаги Host и Slave.