This is topic каналы для контроллера I-7060 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000132.html

Posted by Konstantin (Участник № / Member № 833) on :
 
Подскажите, каким образом настраивать DCS-каналы для контроллера дискр. ввода-вывода I-7060D. Необходимо управлять состоянием выходов, а также считывать состояние его входов и выходов.
Пробовал использовать дополнения к подтипу DI и DO - не вышло (состояния входов не считываются и выходами тоже не получается управлять)... А как считывать состояния выходов, из руководства вообще не совсем понятно. Настройки CH,SLOT и FSC оставлял нулевыми, настройки последовательного порта, установленные по умолчанию в РБК, не трогал.
Еще пробовал связаться с контроллером с помощью родной DCON_utility - все работает нормально. Может я какие-то настройки упустил?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) СОМ-порт в узле настроен? Какой номер порта и какие параметры для него заданы?
2) Какое значение задали в настройке #RS для каналов подтипа DCS?
 
Posted by Konstantin (Участник № / Member № 833) on :
 
Используем порт СОМ3, соответственно для #RS = 2.
Параметры для порта следующие:
назначение - "Связь с контроллером"
базовый адрес и прерывание - 0,0
(если я правильно понимаю, необходимо указывать адрес и прерывание порта из вкладки "Ресурсы" свойств порта. Так вот, мы используем двухпортовый последовательный адаптер MOXA Industio CP-132, и в свойствах порта СОМ3 этого адаптера вкладка "Ресурсы" отсутствует... Может быть необходимо указывать эти настройки самого адаптера?)
Остальные настройки:
скорость - 9600
контроль - 8-1-n
таймаут - 0
упр. перед. - нет
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Так у Вас же "базовый адрес и прерывание - 0,0" - порт вообще не инициализируется! [gigi / Гы-Гы]
Поставьте хоть какие-нибудь ненулевые значения для этих параметров.
 
Posted by Konstantin (Участник № / Member № 833) on :
 
[Усмешка / Big Grin]
Ну, хорошо, а какое дополнение к подтипу использовать для считывания состояния дискретных выходов?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Должны быть DI.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2