Ситуация: на модуле установлен первый выход, на нём пропадает питание. В ТМ устанавливается аппаратная недостоверность. Реле размыкается. При этом значение канала DO остаётся как и до пропадания питания(реально "0", а в канале "1"). Появляется питание на модуле. При этом снимается недостоверность. Но канал DO также "1", хотя реально в модуле все реле сбросились. Подаём "1" на выход 1, но увы, реально реле не замыкается. Только после сброса канала в "0" и вновь установки "1", реле устанавливается. Модуль подключен через I-7520 в COM2.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для принудительной посылки/приема значений по каналам используется канал подтипа ОБЪЕКТ с дополнением к подтипу "Выдача". Для этого управляемые каналы собираются в отдельном объекте, этот объект делается "Загружаемым" и на него настраивается канал ОБЪЕКТ-Выдача. Теперь в реальном времени при изменении значения этого канала с 0 на 1 все каналы в управляемом объекте будут принудительно отработаны. Соответственно событием для отработки может быть любое действие, например изменение достоверности по каналам с 1 на 0 (кстати достоверность можно также контролировать групповым образом через канал ОБЪЕКТ-Недостоверность).