Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
Имеются весы фирмы Меттлер - Толедо.
В свое время соединение их с компьютером осуще-
ствлялась по схеме Порт COM2 ПЭВМ- RS-232C-
- преобразователь в RS-485-линия связи-преобразователь RS485/RS232- Весы.
Драйвер работал удовлетворительно.
Затем схема упростилась: ПЭВМ-COM-портRS-232-весы.
При работе в гипертерминале посылки и ответы
формируются правильно.При имитации ответов от весов с клавиатуры другого компьютера драйвер
в TRACE MODE 5.09 работает нормально,а при работе
с самими весами значения на мнемосхеме нулевые,по отладчику видно что ответа от весов нет ,хотя
на самом деле они поступают в порт.
Драйвер был написан самостоятельно для КОНТР11.
ЗАПРОС И ОТВЕТ- СИМВОЛЫ ASCII.
Нельзя ли программно сформировать временную
задержку,имитирующую задержку (судя по всему нужную) между запросом к весам и выдачей значения
веса с весов.Текст драйвера вышлем на hotline.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Таймаут ожидания ответа после отправки запроса по RS для КОНТР11 устанавливается в бланке настройки СОМ-портов параметром "Таймаут" (см. параметры узла). Значение задается в миллисекундах.
 