Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
 
Имеется три платы , необходимо получить результат оцифровки 32 канальной платы.
Не могу получить результат с трех плат .
Подскажите как правильно настроить базу каналов!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Под МРВ или Микро МРВ?
 
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
 
Под МРВ !!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Во-первых, если Вы работаете под WinNT-based архитектурой, то Вам необходимо установить наш драйвер УСО - скачать можно с нашего сайта, иначе система "подминает" под себя все железо и не дает софту с ним работать напрямую.
2) В бланке параметров узла в разделе "Таймауты" нужно еще "поиграть" с таймаутом "AI 5710", "PCL 711/813". Начать их советую с 20 и повышать с шагом 20, 50 или 100 - в зависимости от производительности центрального процессора в компьютере.

Но скорее всего - причина в первом пункте.
 
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
 
Установил драйвер.
Пробовал варианты с таймаутом.
В результате получил интересную ситуацию .
Система WIN2000professional.
С первой платы получил нормальные оцифрованные значения . Со второй платы получил только 15 каналов на остальных абсолютный "0".
Конфликт адреса платы отсутсвует( опробовал с помощью утилиты Iso813) .
Как быть??
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверьте базовые адреса, которые Вы выставили обеим платам. Если не ошибаюсь, то эти платы не "любят" адреса не кратные 0х20, например 110h, 130h. Попробуйте выставить для них что-нибудь вроде 100h и 120h или т.п. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
 
После установки драйвера платы , а также изменив адреса платы на кратные 0х20, в результате проект заработал!!!
Спасибо..
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Так все же адреса - кратные или нет 0х20?
 
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
 
Привожу реальные адреса плат ISO-813:
1 плата - 200h;
2 плата - 220h;
3 плата - 240h.
 