This is topic Professional TM5 + Driver == Base TM5? in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Есть професиональный ТМ5 и драйвер Advantech УСО (дискетка) - дает возможность работать с платами типа PCL-818.
А могу ли я работать в Базовой версии ТМ5 с этой же платой? Или Базовая версия не имеет драйверов, и полной работы с такими платами не будет?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В ТМ работа с платами УСО осуществляется встроенными функциями ТМ, а не через API драйверов от производителя. Плата PCL818 в ТМ поддерживается и Вы можете работать с ней без установки каких-либо драйверов от производителя как в Базовой версии, так и в Профессиональной. Но - если Вы работаете в NT-оббразной ОС, то Вам надо скачать специальную программу, которая называется "Драйвер УСО" (есть на нашем сайте в разделе техподдержки), которая позволит работать программам с аппаратурой напрямую. Если у Вас Windows 9x, то этот драйвер не нужен.