Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
Не всегда работают установки для дискретных каналов. [Неодобрение / Frown]

При запуске МРВ устанавливаем дискретные каналы на выход согласно Инициализация PCL-7122 (722)

Но при холодном старте PC - установки не работают
(должно быть 0 а подается 1 - и представте что происходит с Вашей АСУТП, и что она там творит [А-а! / Eek!] )

Все настройки работают только при мягком (без выключения питания) старте!

Есть очень хороший документик объясняющий эту причину.НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЕЙ 5В, 70G, 73G
Что вы можете посоветовать в этом случае, по какому пути идти... [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Эта проблема известна и выходит за рамки Трейс Моуд.
Можно порекомендовать ввести какое-либо внешнее реле времени, коммутирующее питание исполнительных цепей, подключенных к выходам этого модуля DO.
При холодном старте в этих цепях питания не будет, и появится оно только с задержкой времени, заданной в этом реле. Задержка должна быть подобрана так, чтобы уверенно прошел запуск МикроМРВ и его программы, которая сформирует на управляющих выходах нужные сигналы.
 
Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
"выходит за рамки Трейс Моуд" [Безумие / Mad]
Ну почемуже?

В статье описано - что нужно просто правильно инициализировать микросхемы 8255 поочередно и не будет такого нежелательного эффекта при включении.
И даже есть программка (инициализации) ее вполне можно реализовать в ТМ! [Пдмигивание / Wink]
На крайний случай - после включения РС ее запускать а потом ТМ.

А по поводу "внешнее реле времени..." то со мной многие согласятся, и не пойдут по такому пути.
А будут запускать эту программку.

Я надеялся Вы скажете как добиться такого результата настройками в ТМ, а не аппаратным путем.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вот поэтому и говорим, что "выходит за рамки ТМ...", потому как нет никакой гарантии, что реализовав этот код в Микро МРВ он при загрузке базы каналов уложится в 20 микросекунд!
Как вариант - это действительно написать простенькую программу и запускать ее перед стартом Микро МРВ, но при этом тогда в каналах DO должен будет стоять флаг "отработать" и значение 1.
 
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
 
Если у Вас Возникнет желание могу прислать и объяснить ,как данную проблему можно устранить средствами TRACEMODE!!!
Оставьте e-mail......
С уважение Сургучев Андрей Валентинович.
 
Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
E-mail sss225492 @ ukr . net

Спасибо Огромное
 