Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
 
Для организации работы дискретных каналов использовались платы дискретного ввода-вывода Dio-144 . Они были запрограммированны на ряд определенных функций. Но возникла проблема , при отключения сервера матобработки возникало ситуация когда дискретные выхода оставались в том состоянии , какое у них было до отключения (т.е. логическия еденица на выходе канала).Как можно устранить средствами TRACEMODE данное состояние?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это штатный режим работы абсолютно всех плат УСО, а не только Dio-144. Поэтому, если Вам необходимо сбрасывать состояния выходов платы, то делать это необходимо принудительно и только вручную - например, командой с операторского интерфейса.
 