Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Какие коды во входном значении канала соответствуют минимуму и максимуму диапазона входного сигнала при вводе с A16, L16 контроллера МФК ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для канала AI МФК настройка GAIN/REG имеет следующие значения для плат аналогового ввода:

0 или 2 – считывание двуполярного значения напряжения;

1 – считывание однополярного напряжения.
 
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Вообще-то я пытался спросить не про настройки канала.
В руководстве по эксплуатации на модули A16, L16 сказано, что для А16 код 0 соответствует минимуму диапазона входного сигнала, код 0х0FFF - максимуму, а для L16 код 0 - минимуму, код 0хFFFF - максимуму. А что будет во входном значении канала в ТМ ? Те же коды ? Или значения как-то преобразовываются драйвером ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
С плат УСО считывается именно код АЦП (передается - тоже код ЦАП), все преобразования Вы должны настроить сами в реквизитах канала.
 
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Коды в каком диапазоне будут формироваться во входном значении канала AI МФК при вводе двуполярного напряжения в L16, если настройка GAIN/REG равна :
1) 0 или 2;
2) 1.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для L16:
1) 0 или 2 - двухбайтовое со знаком от -32535 до +32535.
2) 1 - двухбайтовое без знака от 0 до 65535.
 
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
По-видимому не от -32535 до +32535, а от -32767 до +32767.
А для А16:
1) 0 или 2 - от -2047 до +2047.
2) 1 - от 0 до 4095 ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все верно.
 
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Формируется ли драйвером бит аппаратной недостоверности канала AI МФК при вводе с L16,А16 ? Если да, то в каких случаях ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Аппаратная недостоверность должна формироваться в случае отсутствия обмена с платой.
 