Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Здравствуйте!
Имеются два канала (ДИСКРЕТ, DO Lomicont) и ломиконтовский модуль дискретного вывода ЦДП2.
У первого канала CH-0, MUX-0, у второго CH-1, MUX-0. На выходе ЦДП2 первый канал обнаруживается нулевым в нулевой группе, второй - нулевым в первой группе.
Может я не правильно понимаю принцип адресации каналов, но объяснить подобную ситуацию я не могу.
Подскажите, где я ошибаюсь.

P.S. Для аналоговых каналов настройка CH и MUX проходит успешно...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все верно, в ТМ один канал типа HEX - это несколько упакованных бит (дискретных сигналов).
 