This is topic Дискретный вывод в Ломиконт-ТМ in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! Имеются два канала (ДИСКРЕТ, DO Lomicont) и ломиконтовский модуль дискретного вывода ЦДП2. У первого канала CH-0, MUX-0, у второго CH-1, MUX-0. На выходе ЦДП2 первый канал обнаруживается нулевым в нулевой группе, второй - нулевым в первой группе. Может я не правильно понимаю принцип адресации каналов, но объяснить подобную ситуацию я не могу. Подскажите, где я ошибаюсь.
P.S. Для аналоговых каналов настройка CH и MUX проходит успешно...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Все верно, в ТМ один канал типа HEX - это несколько упакованных бит (дискретных сигналов).