Добрый день! Недавно приобрели контроллер Лагуна, решили потестить. Создал простейший проект - чтение с модуля I-8040. Возникла следующая проблема: не можем получить данные с контроллера. Настройки следующие: Параметры АРМ COM2 - связь с контроллером баз. адрес - 2f8 скорость - 9600 контроль - 8-n-1 таймаут - 800 IRQ - 4 упр. перед. - нет Параметры узла "Контроллер" COM4 - Slave M-Link (единственный COM-порт в узле "Контроллер", настроенный на Slave M-Link и имеющий ненулевые базовый адрес и IRQ) баз. адрес - 1 скорость - 9600 контроль - 8-n-1 таймаут - 800 IRQ - 3 log следующий:
Base Editional DRAWSERV 5.11a INFO:Load Starting... C:\Documents and Settings\asuap\Рабочий стол\111\NODE2.dbb INFO:Detected NT 5.0 INFO:Found 2 channels RS:init string is COM2: baud=9600 parity=N data=8 stop=1 RS:found 2 channels MLINK-IN DI_-is03-0000 : RS=1 ADDR=1 ATR=0 CH=0 Q=1 MLINK-IN DI_-is03-0001 : RS=1 ADDR=1 ATR=0 CH=1 Q=0 RTM:allocated 16 extended buffers INFO: LoadTime=0.032s CalcPeriod=549ms ATTACH: default(PicMan) RS:COM 2 starting... DDE:starting... DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM) RTM:math kernel starting... SCREEN load error screen.000 INFO: start time is 0.094 s INFO:work mode OUT: 40<@> 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 2a<*> ERR IN0: RS:COM 2 check error OUT: 40<@> 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 2a<*> ERR IN0: RS:COM 2 check error OUT: 40<@> 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 2a<*> ERR IN0: и т.д. на всякий случай высылаю этот тестовый проект на hotline1@adastra.ru . Еще вопрос: какие настройки в базе канналов нужны для чтения данных с модулей I-8080, I-87015?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У Вас в настройках СОМ4 порта в контроллере не Slave задано, а Master (Связь с контроллером).
Posted by Rate (Участник № / Member № 1607) on :
Спасибо. Еще вопрос: какие настройки в базе канналов нужны для чтения данных с модулей I-8080, I-87015?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Модуль I8080 в рамках Лагуны не проверялся, возможно, что работать он не будет. Модуль I87015 - судя по пометке на сайте ICP-DAS вообще появился недавно - уже после выхода ТМ5 для I8000, значит, что тоже врядли сможет работать, если не совместим по командам с уже существующими модулями аналогичной серии.
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
1) при автопостроении Лагуны-8000 можете использовать модуль i-8701x (система команд с 87013, 87017 похожая, но только правильно настройте модуль-аппаратно утилитами производителя); 2) модули i7080, i8080, i87080 - не совсем корректно работают с источником сигнала.