Posted by Rate (Участник № / Member № 1607) on :
 
Добрый день!
Недавно приобрели контроллер Лагуна, решили потестить. Создал простейший проект - чтение с модуля I-8040. Возникла следующая проблема: не можем получить данные с контроллера.
Настройки следующие:
Параметры АРМ
COM2 - связь с контроллером
баз. адрес - 2f8
скорость - 9600
контроль - 8-n-1
таймаут - 800
IRQ - 4
упр. перед. - нет
Параметры узла "Контроллер"
COM4 - Slave M-Link (единственный COM-порт в узле "Контроллер", настроенный на Slave M-Link и имеющий ненулевые базовый адрес и IRQ)
баз. адрес - 1
скорость - 9600
контроль - 8-n-1
таймаут - 800
IRQ - 3
log следующий:

Base Editional
DRAWSERV 5.11a
INFO:Load Starting... C:\Documents and Settings\asuap\Рабочий стол\111\NODE2.dbb
INFO:Detected NT 5.0
INFO:Found 2 channels
RS:init string is COM2: baud=9600 parity=N data=8 stop=1
RS:found 2 channels
MLINK-IN DI_-is03-0000 : RS=1 ADDR=1 ATR=0 CH=0 Q=1
MLINK-IN DI_-is03-0001 : RS=1 ADDR=1 ATR=0 CH=1 Q=0
RTM:allocated 16 extended buffers
INFO: LoadTime=0.032s CalcPeriod=549ms
ATTACH: default(PicMan)
RS:COM 2 starting...
DDE:starting...
DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
RTM:math kernel starting...
SCREEN load error screen.000
INFO: start time is 0.094 s
INFO:work mode
OUT: 40<@> 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 2a<*>
ERR IN0:
RS:COM 2 check error
OUT: 40<@> 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 2a<*>
ERR IN0:
RS:COM 2 check error
OUT: 40<@> 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 2a<*>
ERR IN0:
и т.д.
на всякий случай высылаю этот тестовый проект на hotline1@adastra.ru .
Еще вопрос: какие настройки в базе канналов нужны для чтения данных с модулей I-8080, I-87015?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас в настройках СОМ4 порта в контроллере не Slave задано, а Master (Связь с контроллером).
 
Posted by Rate (Участник № / Member № 1607) on :
 
Спасибо.
Еще вопрос: какие настройки в базе канналов нужны для чтения данных с модулей I-8080, I-87015?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Модуль I8080 в рамках Лагуны не проверялся, возможно, что работать он не будет.
Модуль I87015 - судя по пометке на сайте ICP-DAS вообще появился недавно - уже после выхода ТМ5 для I8000, значит, что тоже врядли сможет работать, если не совместим по командам с уже существующими модулями аналогичной серии.
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
1) при автопостроении Лагуны-8000 можете использовать модуль i-8701x (система команд с 87013, 87017 похожая, но только правильно настройте модуль-аппаратно утилитами производителя); 2) модули i7080, i8080, i87080 - не совсем корректно работают с источником сигнала.
 