Posted by Titan (Участник № / Member № 1598) on :
 
При работе с релизом 5.12 возникла следующая проблема.
Имеются 3 OPC-сервера. Если первый по списку сервер не доступен, то не опрашиваются и все остальные. В чем ошибка? Как с этим бороться? [Недоумение / Confused]

Спасибо.
 
Posted by romer (Участник № / Member № 2) on :
 
Эта ошибка правилась в релизе 5.15.
 
Posted by Titan (Участник № / Member № 1598) on :
 
Поставил релиз 5.15. Присутствует та же проблема и кроме того при обрыве связи с одним из OPC-серверов в процессе работы (например перезагрузили удаленную машину) возникает ошибка и приложение необходимо закрывать. Это наблюдается как под инструменталкой так и под DF МРВ.
В идеале необходимо чтобы система в целом была независима от OPC-серверов. Что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Я отправил Вам по e_titan@tut.by последние версии библиотек rtmopc.dll. Ничем больше сейчас помочь нельзя.
 
Posted by Titan (Участник № / Member № 1598) on :
 
Будьте добры, пришлите мне их на VoodooS@tut.by

Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
отправлено
 
Posted by Titan (Участник № / Member № 1598) on :
 
Действительно, свежая dll-ка решает эту проблему: я получил что хотел - устойчивость системы не
зависит от OPC-серверов. Особенно приятно, что при "возвращении" OPC-сервера к нему возобновляются
обращение как ни в чем не бывало! Никаких вылетов!
P.S. Под инструменталкой dll-ка эффекта не проявила. Работала только под DF, но меня это вполне
устраивает.
 