При работе с релизом 5.12 возникла следующая проблема. Имеются 3 OPC-сервера. Если первый по списку сервер не доступен, то не опрашиваются и все остальные. В чем ошибка? Как с этим бороться?
Спасибо.
Posted by romer (Участник № / Member № 2) on :
Эта ошибка правилась в релизе 5.15.
Posted by Titan (Участник № / Member № 1598) on :
Поставил релиз 5.15. Присутствует та же проблема и кроме того при обрыве связи с одним из OPC-серверов в процессе работы (например перезагрузили удаленную машину) возникает ошибка и приложение необходимо закрывать. Это наблюдается как под инструменталкой так и под DF МРВ. В идеале необходимо чтобы система в целом была независима от OPC-серверов. Что делать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Я отправил Вам по e_titan@tut.by последние версии библиотек rtmopc.dll. Ничем больше сейчас помочь нельзя.
Posted by Titan (Участник № / Member № 1598) on :
Будьте добры, пришлите мне их на VoodooS@tut.by
Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
отправлено
Posted by Titan (Участник № / Member № 1598) on :
Действительно, свежая dll-ка решает эту проблему: я получил что хотел - устойчивость системы не зависит от OPC-серверов. Особенно приятно, что при "возвращении" OPC-сервера к нему возобновляются обращение как ни в чем не бывало! Никаких вылетов! P.S. Под инструменталкой dll-ка эффекта не проявила. Работала только под DF, но меня это вполне устраивает.