Создал узел Lagoon, автопостроил в нем связь с модулем 7017. По DCS получаю через COM2 параметры всех аналоговых датчиков. К COM2 подключил конвертер 7520 RS232 to RS485. Подсоединил 7520 к компьютеру. Запускаю в Lagoone проект, все вроде работает, но на мониторе COM1 куда я направил DCS не видно ни каких запросов. Подскажите в чем может быть дело?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обмен с ЛАГУНОЙ МРВ осуществляет по протоколу M_Link, а не DCS. МРВ должен быть МАСТЕРОМ, а ЛАГУНА - SLAVE.