Posted by sldk_buf (Участник № / Member № 2898) on :
 
Что я получу в ответ на запрос значения канала, у которого стоит аппаратная или программная недостоверность?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если это автопосылка, то при возникновении аппаратной недостоверности отправка автопосылки прекращается до тех пор, пока признак недостоверности не будет снят.
Если это запрос типа In Net, то в ответ будет передано значение запрошенного атрибута.
Наличие признака программной недостоверности не влияет на обмен.
 
Posted by sldk_buf (Участник № / Member № 2898) on :
 
Связь осуществляется по RS485, протокол MLink.
На Master канал In MLink, запрашивает "реальное" значение. На Slave канал с аппаратной недостоверностью. Я получу в ответе 0xFFFFFFFF или нет?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, SLAVE в случае наличия у канала аппаратной недостоверности передает 0xffffffff вместо значения канала. При этом МАСТЕР M_Link выставляет соответствующему каналу In MLink признак аппаратной недостоверности, а значение канала остается старым.
 