Posted by elektrik_asu (Участник № / Member № 9383) on :
 
Добрый день.
Тестирую опрос OPC UA.
В источниках подключился к работающему серверу OPC UA, импортировал из него тег (bool_1).
Далее создал RTM_0, в нем канал (Каналы_1), в нем создал экран (call_1), перенес в канал тег из источников.
В шаблона свойствах экрана call_1 добавил аргумент arg_001 (bool).
В шаблоне экрана call_1 (экран_1) создал текстовое поле "значение". В редакторе свойств текстового поля привязал созданный аргумент arg_001.
Перешел в редактор Call_1, в закладке "Аргументы" привязал атрибут "R" тега bool_1 из Каналы_1 к arg_001.

Пытаюсь сохранить RTM_0 для МРВ и компилятор выдает ошибку:
"
EMS_ENOSYS,1,Call_1,системная функция не поддерживается
EMS_ECANCELED,node_0.dbb,операция отменена
"

Вопрос 1: Как понять в чем ошибка?
Вопрос 2: Что я сделал неверно? И как сохранить проект для МРВ?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо проверить чего не хватает у канала "Call_1".
Проверьте, возможно или в настройках канала CAll, который должен вызывать экран не задан Тип вызова. Или у этого канала не был создан ни один аргумент. Проверьте привязки к этому каналу.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Источник должен быть привязан к числовому каналу и уже канал должен быть привязан к аргументам канала вызова экрана.
 
Posted by elektrik_asu (Участник № / Member № 9383) on :
 
Спасибо, не был задан Тип вызова
 