This is topic OPC UA теги in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! При опросе сервера по OPC UA трейсмод 7 видит не все теги, которые есть на сервере. При этом в master opc "невидимые" для трейсмода теги спокойно считываются. Заметил ещё некоторую особенность: теги отсортированы по номерам (имя тега выглядит примерно так: group_*номер группы тега*_*название тега*) и, начиная с некоторого номера группы, трейс видит все теги. Т.е. например теги с именами, начинающимися на group_1, group_2 не подгружаются, а вот начиная с group_3 проблем не возникает. Подскажите, как можно эту проблему пофиксить?
Posted by elektrik_asu (Участник № / Member № 9383) on :
У меня похожая ошибка. Tm7 по OPC_UA читает список тегов не до конца списка. Можно вводить вручную каждый тег, но их несколько сотен. Есть какое-то решение?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Такой проблемы при тестировании мы не обнаружили. пришлите, пожалуйста, используемые OPC-сервера, их конфигурации с тэгами, желательно с установленными генераторами (если есть такая возможность) и описание их настроек нам на электронную почту. Контакты: https://www.tracemode.ru/contacts Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Продуктивнее было бы предоставить удаленный доступ к уже настроенным OPC UA серверам, чтобы точно воспроизвести описанную проблему. Напишите нам на электронную почту данные для подключения.
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли ограничения по количеству тегов для OPC UA DA сервера для базовой версии TM 7.1. Профайлер прекрасно отображает 100 тегов. Но, если, серверу добавить ещё хотя бы 1 тег, то ГЭ "Значение" отображает значение изменяющихся тегов (те же 100 тегов: 101 тег ни к чему не привязывается) как 0 на белом фоне (фон по умолчанию чёрный). Сервер читает данные из ПЛК 210 (Овен). В ПЛК 300 тегов просто инкрементируются. Правильно ли я понимаю, что можно создавать несколько OPC UA серверов с одним и тем же IP адресом? По крайней мере 2 по 50 тегов работали.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
Но, если, серверу добавить ещё хотя бы 1 тег то далее его надо перенести в узел TM( создается канал связанный с источником )
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
Nico, здравствуйте. Вопрос в количестве тегов источника, связанных с каналом узла. Пока их 100 - профайлер работает (для определённости в источнике 200 тегов). Когда привязывается сто первый тег к каналу узла профайлер перестаёт отображать значения ста ранее созданных каналов. Иными словами при сохранении проекта для МРВ в служебном окне отображается 101 канал, но один канал это экран. При добавлении сто первого тега в узел соответственно отобразится 102 канала (при этом, грубо говоря, профайлер не работает). Однако, удаление "лишнего" канала в узле не приводит к "работоспособности" профайлера. Если в базовой версии ТМ7 нет ограничений по количеству тегов сервера OPC UA, привязываемых к узлу, тогда подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
-после добавления и переноса нового источника в узел проверить не слетели ли привязки -IDE лицензируется по числу источников -RunTime модули по числу каналов
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
И как это сделать, или где прочесть о том как это делается?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
"при сохранении проекта для МРВ в служебном окне отображается 101 канал" - там еще число источников выводится - да и на иконку инфо можно нажать
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
Каналы: Максимум 64 000 Использовано 102 Остаётся 63 898
Ист/Приём 64 000 Использовано 200 Остаётся 63 800
Данные для случая, когда в Источнике в OPC UA сервере 101 тег. В этом случае профайлер отказывается отображать на экране значения каналов (тегов).
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
- типы данных у OPC тэгов одинаковые ? - тип данных должен быть простым( не структура ) - у каналов возводится недостоверность(атрибут 4) ? - сервер OPC-UA для какого контроллера ? если для сименс используйте актуальную версию TM7 7103
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
как это понять:
"Использовано 200 OPC UA сервере 101"
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
тип данных real не структура нет, достоверность не обрабатывается - это примитив, значение из сервера отобразить на экране ПЛК 210 Овен Клик по "Информация о проекте" - выводится таблица, в которой и указано: Каналы: Максимум 64 000 Использовано 102 Остаётся 63 898 Источники/Приёмники Максимум 64 000 Использовано 200 Остаётся 63 800
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
а по ModBus считать без OPC
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
Шутка про ModBus не зашла. Я всего лишь спросил - 100 тегов для OPC UA это ограничение для базовой версии? Или, теперь можно предположить, что 100 тегов для OPC UA это предел для ТМ в принципе? Вы хотите сказать, что камень на Овне опустил i7 в связке с ТМ7?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
- ограничений нет, ни где не написано - была зафиксирована ошибка с сименсом, не давал читать группами как раз где-то 100 была исправлена в 7103 - если используется 7103 то тогда вопросы в тех поддержку
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
Хорошо, я обновлю ТМ до 7.1.0.2 (базовая версия, доступная для скачивания). По результатам напишу. Спасибо за помощь.
Posted by start_small (Участник № / Member № 9688) on :
Всё предельно просто, проблема "лечится" установкой "свежего" релиза.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
спасибо за ответ
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
quote:Отправитель / Originally posted by start_small: Хорошо, я обновлю ТМ до 7.1.0.2 (базовая версия, доступная для скачивания). По результатам напишу. Спасибо за помощь.