This is topic TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия и OPC сервер in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/60/t/000049.html

Posted by Plumber (Участник № / Member № 7942) on :
 
Добрый день.Установил TRACE MODE 7.1 бесплатная базовая версия. К большому сожалению она не видит мой OPC сервер HcDa от НПО "Тепловизор".Как исправить это?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Запустите и Инструментальную среду и OPC-сервер от имени Администратора. Если все равно не увидит, надо настраивать DCOM.
 
Posted by Plumber (Участник № / Member № 7942) on :
 
Вопрос только в одном ,как надо настраивать DCOM.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Т.к. настройки DCOM индивидуальны для каждого ПК и сетевого окружения, универсальных рекомендаций нет. В интернете есть множество гайдов по настройке DCOM или обратитесь к своему системному администратору.

Проверили работу TRACE MODE 7.1 под Windows 10 22H2 на физической машине с локальным сервером HcDa (ВИС.Т-HC OPC Сервер) Версия 1.01.4, тэги сервера видны в браузере TRACE MODE, если запуск и сервера , и TRACE MODE происходит от имени Администратора.
 
Posted by Plumber (Участник № / Member № 7942) on :
 
Спасибо,получилось.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2